电流互感器运行中为什么二次侧不准开路?
正确答案:
电流互感器正常运行中二次侧处于短路状态。若二次侧开路将产生以下危害:
(1)感应电势产生高压可达几千伏及以上,危及在二次回路上工作人员的安全,损坏二次设备;
(2)由于铁芯高度磁饱和、发热可损坏电流互感器二次绕组的绝缘。
(1)感应电势产生高压可达几千伏及以上,危及在二次回路上工作人员的安全,损坏二次设备;
(2)由于铁芯高度磁饱和、发热可损坏电流互感器二次绕组的绝缘。