某梁设计主筋为3根II级¢20钢筋(fy1=340N/mm2),现场无II级钢,拟用Ⅰ级¢25代换()。 用Ⅰ级¢20代换,当梁宽为250mm时,钢筋按一排是否能够放下?为什么?
正确答案:
N×3.14×0.022×240≥3×3.14×0.022×340
N≥4.25
取5根
此时若放为一排,则钢筋净距小于25mm,所以不能按一排放置。
N≥4.25
取5根
此时若放为一排,则钢筋净距小于25mm,所以不能按一排放置。