我们在采用三级法测试接地电阻时怎样才能准确地测试到接地电阻值?
正确答案:1、每次检测都应固定在同一位置,采用同一台仪器,尽量在同样的土壤含水量,采用同一种方法测量,记录在案以备下一年度比较性能变化。
2、使用合格正常和经检定合格的检测仪器;
3、确定被检测物周围的土壤电阻率均衡情况;
4、确定地网的边缘;
5、根据检测物周围的土壤电阻率均衡情况结合被测接地装置的最大对角线长度,从而确定D的倍数,并定出大概地网边缘与电压极之间的位置。
6、在大概地网边缘与电压极之间的位置中找到电压极的实际零电位区以确定准确的电压极打桩位置。
