避雷针设备接地引下线导通检查,下列说法正确的有()。
- A、测试周期:独立避雷针每年一次,其他设备、设施,220kV及以上变电站每两年一次,110(66)kV变电站每三年一次,35kV变电站每4年一次,应在雷雨季节前开展接地导通测试
- B、设备接地导通性检测时,测试点和参考点的位置应和以往测试保持不变,以便于进行历史数据的比较
- C、设备接地引下线导通电阻值应小于等于100mΩ,且导通电阻初值差≤50%
- D、独立避雷针的接地电阻测试值应在500mΩ以上,当独立避雷针导通电阻值低于500mΩ时,需进行校核测试
正确答案:B,D
答案解析:有