多做题,通过考试没问题!

600MW超临界机组运行考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>600MW超临界机组运行考试

瓦斯继电器是怎样工作的?为什么瓦斯保护不装设启动失灵保护?

正确答案: 原理:瓦斯继电器串联在油枕和变压器本体之间的油管路上,继电器内正常充满油,继电器动作部分由两部分组成,一部分是浮在上面的“开口杯”,老式的瓦斯继电器中称为浮筒,另一部分是下部的一个挡板,变压器轻微故障时气体使“开口杯”浮动使轻瓦斯常开点闭合,严重故障时油流冲动下部挡板使重瓦斯保护动作。
原因:瓦斯保护是非电量保护,不像其他的电流保护可以迅速返回,易引起失灵保护误动,为防止误动所以不在变压器瓦斯保护上装设启动失灵。
答案解析: