怎样利用工作电压通过假同期的方法检查发电机同期回路接线的正确性?
正确答案:假同期,就是手动或自动准同期装置发出合闸脉冲,将待并发电机断路器合闸时,这台发电机并非真的并入了系统,而是一种用模拟的方法进行的一种假的并列操作。为此,试验时应将发电机母线隔离开关断开,人为地将辅助触点放在合闸后的状态,这时,系统电压就通过这对辅助触点进入同期回路。另外,待并发电机的电压也进入同期回路中。这两个电压通过同期并列条件的比较,若采用手动准同期并列方式,运行人员可通过 对发电机电压频率的调整,待满足同期并列的条件时,手动将待并发电机出口断路器合上,完成假同期并列操作;若采用自动准同期并列方式,则自动准同期装置就自动地对发电机进行调速、调压,待满足同期并列的条件后,自动发出合闸脉冲,将其出口断路器合上。若同期回路的接线有错误,其表计将指示异常,无论手动准同期或自动准同期都无法捕捉到同期点,而不能将待并发电机出口断路器合上。
答案解析:有