某单位一写字楼建筑高度32米,共9层,单层建筑面积为1450平方米,自二层开始,建筑内设有底面积为150平方米、高度为20米的中庭,且每层通过回廊与平面其他部分相连,中庭的屋顶为钢屋架。 问:(1)中庭部分的应采取什么排烟措施,排烟量如何确定? (2)中庭的钢屋架耐火极限应达到什么要求,可采取什么措施?
正确答案:
(1)中庭应采用机械排烟,排烟量=中庭体积×6次/h.立方米=18000立方米/h;
(2)中庭的钢屋架耐火极限不应小于1小时。应采取喷涂(或包敷)防火涂料,或设置独立的自动喷水灭火系统。
(2)中庭的钢屋架耐火极限不应小于1小时。应采取喷涂(或包敷)防火涂料,或设置独立的自动喷水灭火系统。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题