变压器的重瓦斯保护动作跳闸时,应如何检查、处理?
正确答案:
(1)收集瓦斯继电器内的气体做色普分析,如无气体,应检查二次回路和瓦斯继电器的接线柱及引线接线是否良好;
(2)检查油位、油温、油色有无变化;
(3)检查防爆管是否破裂喷油;
(4)检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油;
(5)如果经检查未发现任何异常,而确系因二次回路故障引起误动作时,可在差动保护及过流保护投入的情况下将重瓦斯保护退出,试送变压器并加强监视;
(6)在瓦斯保护的动作原因未查清前,不得合闸送电。
