按照如下电动机正反向启动控制线路电气原理图安装接线检查正常后,进行试车运行出现按下SB2或SB3时,KM1、KM2均能正常动作,但松开按钮时接触器释放。分析应由()问题引起该故障。
- A、两只接触器KM1、KM2自保线路接线错误
- B、两只接触器KM1、KM2互锁线路接线错误
- C、SB2和SB3按钮触点接线错误
- D、热继电器辅助触点接线错误
正确答案:A
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
按照如下电动机正反向启动控制线路电气原理图安装接线检查正常后,进行试车运行出现按下SB2或SB3时,KM1、KM2均能正常动作,但松开按钮时接触器释放。分析应由()问题引起该故障。
微信扫一扫手机做题