DL/T822-2012《水电厂计算机监控系统试验验收规程》规定如何开展计算机监控系统有功功率调节试验?
正确答案:
监控系统有功功率调节试验步骤如下:
A.检查与有功功率调节有关的各项限值及保护参数,应确保无误。
B.退出有功功率及无功功率自动调节流程。
C.执行机组“发电”流程,使机组开机、并网。
D.手动将机组有功功率带至振动区以外。
E.投入有功功率调节流程。
F.在避开振动区的前提下,有功功率给定值突变±10%或其整数倍,直至运行中可能出现的最大突变值,改变有功功率调节参数,使有功功率调节品质满足现场运行要求。
g)根据电厂水头变化情况,必要时应在不同水头时重复本项试验,以确定各种水头下对应的最佳有功功率调节参数。
h)在试验过程中监视并手动调整机组无功功率,以满足运行需要。
