多做题,通过考试没问题!

继电保护工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>继电保护工考试

计算题:某距离保护的整定值为Zz=0.9Ω/相,Zz=3Ω/相,采用Ⅰ、Ⅱ段切换方式的阻抗继电器,其电抗变压器DKB的抽头分别为0.2和1Ω/相。请选用电抗变压器DKB的抽头,并初步计算出整定变压器的匝数比,如不满足要求应怎么办?

正确答案: 因为Zz=0.9Ω/相,Zz=3Ω/相DKB的两个抽头均不满足要求,故应更换电抗变压器的规范或将电抗变压器1Ω/相抽头的一次绕组减少一半,使其具有0.5Ω/相的抽头,则整定变压器的分头为
答案解析: