已知RSC-978参数如下表 求: A、试计算变压器一次额定电流I1e? B、试计算*变压器二次额定电流I2e? C、试计算各侧平衡系数k? D、如保护高压侧二次通入I=1.96A,则保护中压侧需要通入多大的电流装置才能显示差流为零?相位与高压侧有什么关系?
正确答案:

高压侧加入1.96A,在中压侧侧需要通入3.61A电流,与高压侧通入电流差1800装置显示差流为零。

高压侧加入1.96A,在中压侧侧需要通入3.61A电流,与高压侧通入电流差1800装置显示差流为零。
答案解析:有