扣件式钢管脚手架立杆的搭结接头应满足什么要求?
正确答案:
(1)立杆上的对接扣件应交错布置,两个相临立杆接头不应设在同步跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3;
(2)立杆的搭接长度不应小于1.0m,且不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
(2)立杆的搭接长度不应小于1.0m,且不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
答案解析:有