某年某月某日,某某区间124号支柱因瓷瓶脏污闪络放电,使该支柱被烧毁后倾倒。因该支柱位于曲线上,一列货物列车因瞭望困难发现较晚,来不及采取制动措施,撞上倾倒的124号支柱,造成125号支柱被拉断;124号、125号支柱处棒式、悬式绝缘子、腕臂、定位器等设备损坏。同时还造成电力机车大破,经济损失非常严重。事故原因:绝缘子脏污严重,闪络击穿,加之地线被盗,回流不畅,烧毁支柱。请根据该事故情况总结出事故教训和防范措施。

正确答案: 教训和防范措施如下:(1)绝缘子脏污、闪络击穿所造成的损失是巨大的。(2)地线的保护作用是不能忽视的。(3)支柱和隧道地线被盗的情况时有发生,并多次酿成事故。在一些区间甚至全部被盗一根不留,问题相当严重。对丢失的地线应及时进行补装。(4)按周期及时对绝缘子进行清扫,防止绝缘子闪络击穿。(5)逐步改造设备,改用架空地线。