请详述力平衡式压力变送器的使用注意事项。
正确答案:
(1)变送器在投入使用之前,应预先排除测量膜合室内的积水(以气体为传压介质时)或空气(以液体为传压介质时),避免产生运行中的指示变差。
(2)变送器使用中负载电阻不应超过1500℃,否则输出恒流性能将受到影响。工作中负载电路绝对不能有开路现象,以免机件受损坏。
(3)变送器停用时,应先打开平衡阀,使ΔPX=0,然后可以停止电源,不能在有差压和电流时,突然停电。
(2)变送器使用中负载电阻不应超过1500℃,否则输出恒流性能将受到影响。工作中负载电路绝对不能有开路现象,以免机件受损坏。
(3)变送器停用时,应先打开平衡阀,使ΔPX=0,然后可以停止电源,不能在有差压和电流时,突然停电。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题