公司的地下管线阴极保护系统的巡检频率是什么?巡检包括哪些内容?
正确答案:
各二级单位应对分管区段的地下管网阴极保护系统一周沿线进行一次巡检,保证阴极保护系统的不间断供电,如遇停电应事先关机;恢复供电后及时开机和重做调试监测。巡检内容包括:
(1)对外加电流阴极保护电气设备应每月进行一次技术检查,发现故障及时查明原因并排除。
(2)对埋地电缆应检查套管有无破损,特别注意接头处是否露出电缆,有无损坏,并及时采取措施。
(3)阳极井应检查排气管和电缆套管有无损坏和异常,电缆线是否正常。井盖有无丢失。
(4)测试桩应检查有无损坏和丢失,接线柱螺栓有无松动,接线头锈蚀的情况,测试桩应定期刷漆、维修,保证标识清晰。同时检查电缆标志桩,发观歪斜和丢失及时维修补齐。
(5)检查阴极保护系统有无因其他施工项目受到影响或破坏。
上述巡检内容应记录在巡检记录中。
