运行中对静态稳态储备有何要求?如何计算稳态储备系数?
正确答案:
(1)对电网运行中的静态稳定储备要求为:
1)在正常运行方式(包括正常检修方式)下,按功角判据计算的静态稳态储备系数Kp(%)≥15%~20%,按无功电压判据计算的静态稳定储备系数Ku(%)≥10%~15%。
2)在事故后运行方式和特殊运行方式下,Kp(%)≥10%,Ku(%)≥8%。
(2)静态稳定储备系数的计算公式如下:
1)用dP/dδ判据和用小振荡法判别静态稳定时,静态稳定储备系数为:Kp(%)=Plim-Po/Po
2)用dQ/du判据判别静态稳定时,静态稳定储备系数为:Ku(%)=Uo-Ucr/Uo
