多做题,通过考试没问题!

换流站运行人员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>换流站运行人员考试

内冷水泄漏,应当怎么处理?

正确答案: (1)检查内冷水膨胀罐水位是否在正常范围内,若水位正常且保持不变,通知检修查找报警原因
(2)若水位在正常范围内,但缓慢下降,派人查找漏点,重点检查内水冷室、阀厅,并做好内冷水补水的准备工作
(3)若发现漏点,对漏水部分进行隔离,若不能隔离,立即申请调度停电处理
(4)以上部位都未检查到漏水,而且冷却塔有备用冗余,可以采用先关闭一组冷却塔内冷水进出水阀门,然后检查膨胀罐水位是否下降,以排查冷却塔内部漏水
(5)若水位迅速下降,立即申请调度停电处理
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题