论述变压器瓦斯保护动作的处理?
正确答案:
(1)汇报值长,检查是否因湿度下降或漏油、渗油引起变压器油位过低所致。
(2)检查变压器湿度有无异常升高,内部有无异音和放电声。
(3)检查变压器氢气检测装置,有无报警信号。
(4)检查瓦斯继电器内有无气体,若有气体,应由化学人员取样分析,取样时,应按“安规”要求执行,若取样气体为无色、无臭、不可燃,且氢气检测装置无报警信号时,说明变压器内部进入空气,应将瓦斯继电器内空气放出,变压器可继续运行,并准确记录信号动作时间,若信号动作间隔时间逐次缩短,将造成跳闸时,如无备用变压器,应请示总工,依值长令,将重瓦斯保护改投信号。
(5)若取样气体是可燃的,且氢气检测装置有时报警时,应及时将变压器投运,对变压器进行检查、试验,以便正确分析动作原因。
(6)若经以上检查均未发现异常时,应通知保护人员检查二次回路,确定是误发信号。
