对新装或检修后的测量用互感器的检验项目有哪些?
正确答案:
新装或检修后的测量用互感器应进行下列检验:
(1)直观检查;
(2)绝缘试验;
(3)极性试验(对三相电压互感器为接线组别);
(4)退磁(仅对电流互感器进行);
(5)误差测定(包括在现场实际二次负载下对互感器误差及实际二次负载的测定);
(6)其它试验;例如伏安特性、空载电流、温升、动稳定、热稳定、损失角等项试验,仅在验收或必要时进行(试验标准和要求应按有关的标准和规程的规定进行)。
(1)直观检查;
(2)绝缘试验;
