防静电感应的对策有哪些?
正确答案:
(1)在220kv塔上作业的地电位电工应穿导电鞋,在330-500kv塔上作业的地电位电工应穿全套高压静电防护服或屏蔽服(包括帽、衣、裤、鞋和手套,下同)。
(2)已退出运行的设备而附近有强电场存在时,其绝缘体上的金属部件,必须先行接地,才能徒手触及。
(3)对于已处停电状态的单回或多回同杆塔假设中的一回停电线路,若邻近线路或多回同杆架设中的其他回线路是带点或尚未脱离电源时,单回停电线路或多回同杆架设中的停电线路,必须先行验电确认无电并接地后,才能触及。
(4)在强电场下用绝缘传递绳索传递大、长金属物件时,必须先行接地才能徒手触及。
(5)在330-500kv输电线路下方或变电站内放置的汽车或体积较大的金属作业机具,必须先行接地才能徒手触及。
(6)绝缘架空地线应视为带电体。作业人员应对其保持足够的安全距离或用带接地线的绝缘棒先行接地后,才能触及。
