多做题,通过考试没问题!

注册电气工程师

睦霖题库>其他建筑考试>注册电气工程师

某厂房灯高10m(离工作面高度为9.25m),装设8个配照型工厂灯,尺寸及布灯如图,维护系数0.7,灯具光强分布表(以光源光通为10001m的数据),如表。 注按接近的θ表查取相应的I0值。 按第2小题方案,高压汞灯的镇流器损耗为40W,该场所的LPD值为()。

  • A、4.4W/m2
  • B、5.2W/m2
  • C、6.1W/m2
  • D、6.9W/m2
正确答案:D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题