启动过程中储水箱水位在6M和7.8M时如何控制水位?
正确答案:
(1)启动期间,膨胀将使水位升高到6400mm以上,在此阶段循环流量将是最大(35%BMCR)。
(2)在水位达到6700mm之前,除了泵保持循环之外没有其他措施去防止水位升高。在6700~7650mm之间,小溢流阀逐步开启。
(3)在7450~8160mm之间,大溢流阀逐步开启。溢流阀的特性在整个开度范围内是非线性的,在阀门中间开度下,流量成比例增加。随着开度的增大,流量的增加相对较小,相类似的,在小的开度下流量的增加相应也是小的。
