某电力系统频率50±0.2HZ,每投入发电机容量100MW,可增加频率0.2HZ,问该系统运行容量多大?
正确答案:
系统容量增加将使系统频率成正比增加:即
ΔP/Pc=Δf/f
所以系统容量Pc=ΔP×f/Δf=100×50/0.2=25000MW
一台离心泵在转速1450r/min时,其全扬程为25m,流量240m3/h,轴功率为22KW,因受外界影响,实际转速为1420r/min。
ΔP/Pc=Δf/f
所以系统容量Pc=ΔP×f/Δf=100×50/0.2=25000MW
一台离心泵在转速1450r/min时,其全扬程为25m,流量240m3/h,轴功率为22KW,因受外界影响,实际转速为1420r/min。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题