多做题,通过考试没问题!

变电站考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电站考试

主变差动保护动作的原因有哪些?差动保护动作后处理步骤?

正确答案: 差动保护动作的原因有:
(1)变压器及其套管引出线各侧差动TA以内的一次故障;
(2)保护二次回路问题而造成的误动作;
(3)差动TA二次回路开路或短路;
(4)变压器内部故障;
差动保护动作后处理步骤:
(1)检查保护区内设备有无短路、破坏和放电痕迹;
(2)检查变压器及电流继电器的油温、油位、油色有无明显变化;
(3)变压器的瓦斯继电器有无气体,气体性质应进行分析;
(4)若系外部穿越性故障引起保护误动,应查明原因后方可将保护投入;
(5)若以上检查没有发现问题,应测量差动回路的不平衡电压,相位测定及遥测二次回路绝缘电阻。
(6)经判明为变压器内部故障,立即汇报调度和领导,对变压器进行检修;
(7)主变差动保护动作,未查明保护动作原因,严禁将主变投入运行。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题