变压器声响异常的现象及处理原则是什么?
正确答案:
现象:变压器声音与正常运行时对比有明显增大且伴有各种噪音。
处理原则:
1、伴有电火花、爆裂声时,立即向值班调控人员申请停运处理。
2、伴有放电的“啪啪”声时,检查变压器内部是否存在局部放电,汇报值班调控人员并联系检修人员进一步检查。
3、声响比平常增大而均匀时,检查是否为过电压、过负荷、铁磁共振、谐波或直流偏磁作用引起,汇报值班调控人员并联系检修人员进一步检查。
4、伴有放电的“吱吱”声时,检查器身或套管外表面是否有局部放电或电晕,可请试验班组用紫外成像仪协助判断,必要时联系检修人员处理。
5、伴有水的沸腾声时,检查轻瓦斯保护是否报警、充氮灭火装置是否漏气,必要时联系检修人员处理。
6、伴有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,检查冷却器、风扇等附件是否存在不平衡引起的振动,必要时联系检修人员处理。
处理原则:
