用差压式流量计测量某流量值,流量范围为0~5t/h,当流量为3.5t/h时,连接下列不同的仪表时输出各为多少? ①气动差压变送器;②DDZ-Ⅱ型电动差压变送器③DDZ-Ⅲ型电动差压变送器
正确答案:①气动差压变送器的输出范围是20~100kPa,
5/3.5=(100-20)/(p-20),得p=76kPa;
②DDZ-Ⅱ型电动差压变送器输出范围是0~10mA,
5/3.5=10/I,得I=7mA
③DDZ-Ⅲ型电动差压变送器输出范围是0~20mA,
5/3.5=(20-4)/(I-4),得I=15.2mA
5/3.5=(100-20)/(p-20),得p=76kPa;
②DDZ-Ⅱ型电动差压变送器输出范围是0~10mA,
5/3.5=10/I,得I=7mA
③DDZ-Ⅲ型电动差压变送器输出范围是0~20mA,
5/3.5=(20-4)/(I-4),得I=15.2mA
答案解析:有
微信扫一扫手机做题