多做题,通过考试没问题!

电网运行及调度考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电网运行及调度考试

“四统一”设计的零序电流保护装置的主要技术性能是什么?

正确答案: (1)装置应有5个电流元件,4个时间元件,1个零序功率方向元件。
(2)装置应能实现一般四段式保护或三段式保护。后者有两个第一段,低定值一段重合闸后带0.1s延时,延时回路应能维持3s以上,以保证在对侧重合闸时,不致因断路器三相合闸不同期而误跳闸;也可以接成第一段带时限的三段式保护。单相重合闸线路的三段式保护,有两个第一段或者两个第二段。重合闸启动后,可将定值躲不过非全相运行零序电流第一段或第二段退出运行;重合闸后则经全相运行判别回路延时0.1s加速对本线路末端接地故障有足够灵敏度的第二或第三段。最后一段时间在重合闸启动后可以缩短t时限。
(3)装置中的一个灵敏电流元件可以根据运行要求实现下列作用:
1)接至相邻电流互感器零序回路,实现电流回路断线闭锁措施。其触点可引入控制所需要闭锁的保护段。
2)作为高频闭锁保护启动发信用。
(4)零序功率方向元件应能根据需要控制其一段或几段,其零序电压可直接接入电压3U0,但零序功率方向元件动作时应有信号指示。
(5)保护的瞬时段经方向元件控制时,方向元件触点应直接控制启动回路,而不靠重动继电器,以尽量缩短动作时间。
(6)对保护延时段,机械型时间继电器触点与电流元件触点应串联起来启动出口跳闸继电器,以尽量缩短保护返回时间。
(7)手动合闸后加速动作时应有0.1s延时。
(8)对瞬时动作的电流元件,应采取措施减少直流分量和谐波分量对元件启动值的影响,由制造厂提供暂态数据;降低零序电流元件的功耗。
(9)装置应有配合收发信机构成高频闭锁零序方向保护及配合综合重合闸的相应触点回路。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题