发现差压式流量计示值超过满刻度或打向负方向时,应如何检查测量系统?
正确答案:
1.首先检查仪表是否正常。具体步骤是关闭负压阀,打开平衡阀,检?查仪表的零点,若偏离较大则应先排除仪表故障。
2.若仪表正常则检查引压管线和排污阀是否有泄漏如有应予排除。
3.若无泄漏,则应对印压管线进行排污清扫,检查有无堵塞,如有应?予疏通。
4.还可检查引压管线和仪表正、负压室中是否充满被测介质。在被测介质为液体或水蒸气时若引压管线中有气泡;在被测介质为气体时若引压管线或正负室中有冷凝液存在,都会造成流量计示值指负或超过满度。这时应处理(清除和排掉)。
5.初次投运的流量计,节流装置中介质流动方向搞错,引压管线接反,都会使仪表示值变负。应仔细核对后给予纠正。
6.如果流量计示值超过满刻度,应检查一下实际工况与设计条件是否一致。
