举例说明,3/2接线某一串联络断路器发生SF6压力低闭锁三相断路器分、合闸时的处理方法?

正确答案: 某500kV变电站,500kV系统主接线为3/2接线如图所示,运行中500kV第一串联络5012断路器B相发生SF6压力低闭锁三相断路器分、合闸(有信号),出线1、出线2均为重要负荷,处理方法如下:

由于有“5012断路器B相发生SF6压力低闭锁三相断路器分、合闸”的危急缺陷,故当500kV出线1故障或500kV出线2线路故障时,第一串联络5012断路器将拒动,造成扩大事故,危及电网。因此,必须尽快将5012断路器退出运行。从接线图知,500kV系统有四串完整串运行,任一500kV隔离开关均具备拉开成串环流的功能。因此,采用拉开5012断路器两侧隔离开关,将5012断路器退出运行的方法是可行的。
注意:操作拉开5012断路器两侧隔离开关时,需拉开本串5011、5012、5013断路器的操作电源小空气开关。