由一台KBZ2-400型馈电开关供三个负荷。其中:P1负荷Ie1=130A、L1=180M;P2负荷Ie2=69A、L2=130M;P3负荷Ie3=82A、L3=110M;线路最远点两相短路电流;Ia2=1860A。求该馈电开关过电流整定值,并用两相短路电流校验可靠动作系数。
正确答案:
过流继电器整定值计算:IZ≥IQe+∑Ie=130*6+69+82=931A,选取IZ=1000A。
最远点两相短路校验:Ia2/IZ≥1.51860/1000=1.86>1.5满足要求
最远点两相短路校验:Ia2/IZ≥1.51860/1000=1.86>1.5满足要求
答案解析:有