变电站数据采集有几种?哪些是模拟量?哪些是数字量?
正确答案:
变电站的数据采集有两种:一种是变电站原始数据采集,另一种是变电站自动化系统内部数据交换或采集。原始数据指直接来自一次设备的模拟量和开关量。
变电站的内部数据有:电能量数据、直流母线电压信号、保护动作信号等。
模拟量的采集有:各段母线电压、线路及馈出线电压、电流、有功功率、无功功率,主变压器电流、有功功率、无功功率,电容器电流、无功功率以及频率、相位、功率因数等。另外,还有少数非电量,如变压器温度、气体保护等。
模拟量的采集有交流和直流两种形式。交流采集是将电压、电流信号不经过变送器,直接接入数据采集单元。直流采样是将外部信号,如交流电压、电流,经变送器转换成适合数据采集单元处理的直流电压信号后,再接入数据采集单元。在变电站综合自动化系统中,直流采样主要用于变压器温度、气体压力等非电量数据的采集。
开关量的采集有:断路器的状态、隔离开关状态、有载调压变压器分接头的位置、同期检测状态、继电保护动作信号、运行告警信号等,这些信号都以开关量的形式,通过光隔离电路输入至计算机。
