试校验下图所示的10/0.4kV,1000kVA,Yyno接线的车间变电所二次侧干线末端发生短路时,两相两继电器接线过电流保护的灵敏度。已知过电流保护动作电流为10A,电流互感器变比为75/5A,0.4kA干线末端单相短路电流Ik1=3500A,如不满足要求,试整定零序电流保护。
正确答案:
所以变压器零序电流保护灵敏度不满足要求。
在变压器低压侧中性点引出线上装设专用的零序电流保护,由一只400/5A电流互感器和一只GL-15/10感应式电流继电器组成。
所以变压器零序电流保护灵敏度不满足要求。
在变压器低压侧中性点引出线上装设专用的零序电流保护,由一只400/5A电流互感器和一只GL-15/10感应式电流继电器组成。