为什么有些低压线路中用了自动空气断路器后,还要串联交流接触器?
正确答案:这要从自动空气断路器和交流接触器的性能说起。自动空气断路器有过载、短路和失压保护功能,但在结构上它着重提高了灭弧性能,不适宜于频繁操作;而交流接触器没有过载、短路和失压保护功能,只适用于频繁操作;因此,有些需要在正常工作电流下进行频繁操作的场所,常采用自动空气断路器串联交流接触器的接线方式。这样既能由交流接触器承担工作电流的频繁接通和断开,又能由自动空气断路器承担过载、短路和失压保护。