多做题,通过考试没问题!

变电二次安装工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电二次安装工

电缆敷设的施工现场应作好哪些准备工作?度述电缆敷设的程序。

正确答案: (1)检查电缆的敷设路径。检查路径是否畅通,支架、桥架有无漏装或错装,埋管管口是否已经修整(应割去过长的中分,并将管口磨光或加工成喇叭形等),明管和埋管是否畅通,连接软管是否齐全等。
(2)核对电缆规范。检查、核对电缆的型号、电压等级、规格、长度等是否符合设计要求,电缆的外观是否完她无损。对高压电力电缆,要特别注意检查端头是否完好,护套有无损伤的漏油现象;若有疑问或电缆直埋敷设时,均应进行电气试验,合格后才能进行敷设。
(3)工器具的准备和布置。
电缆敷设程序是先敷设工程急需的电缆,后敷设对工程进度影响不大的电缆;先敷设集中的电缆,后敷设分散的电缆;先敷设电力电缆,后敷设控制电缆;先敷设长的电缆,后敷设短的电缆。