多做题,通过考试没问题!

变电站考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电站考试

电流互感器二次开路,如何处理?

正确答案: 1)发现电流互感器二次开路,应先分清故障属于哪一组电流回,开关的相别,对保护有无影响,汇报调度,解除可能误动的保护。
2)尽量减小一次负荷电流,若电流互感器严重损伤,应转移负荷,停电检查处理。
3)尽快设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点,短接的应使用良好的短接线,并按图纸进行。
4)若短接时发现有火花,说明短接有效,故障点就在短接点以下的回路中,可进一步查找。
5)若短接没有火花,可能是短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前更换短接点,缩小范围。
6)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查回路有工作时触动过的部位。
7)检查出的故障能自行处理的,如接线端子等外部元件松动,接触不良等,可立即处理,然后投入所退保护,若开路故障点在互感器本体的接线端子上,对于是110KV设备应停电处理。
8)不能自行处理的故障(如继电器内部)或不能自行查明故障,应汇报上级派人检查处理
9)将电流互感器二次短路)或经倒运行方式转移负荷,停电检查处理。理电流互感器二次开关时,应使用绝缘良好的工具,戴线手套并尽量站在绝缘垫上,防止开关产生的高电压伤人。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题