某商场地上5层,建筑高度28m,建筑内设置一个连通上、下各层且带有回廊的中庭,该中庭首层建筑面积10000m2,二至五层建筑面积均为8000m2。消防机构对该商场进行防火检查,下列检查结果不符合国家相关标准要求的有()。

  • A、与中庭相连通的门、窗,采用了火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。
  • B、中庭回廊设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
  • C、中庭设置了排烟设施。
  • D、中庭内布置商展柜台。
  • E、中庭与周围连通的空间采用了耐火极限为1.00h的防火卷帘进行防火分隔。
正确答案:D,E
答案解析: