叙述单元机组AGC投、退入条件及操作。
正确答案:
AGC投入条件:
(1)AGC的投入按中调值班员的命令执行;
(2)AGC投入前应检查确认协调投入,机组运行稳定;
(3)AGC信号可用;
(4)机组负荷在规定范围内。
投入操作:
在“负荷控制中心”按下“AGC投入”按纽即可。AGC投入后,监盘人员应注意根据负荷情况适当修改主汽压力设定值,保持机组各参数的稳定。
AGC退出条件:
(1)AGC的退出按中调值班员的命令执行;
(2)协调控制退出;
(3)ADS指令信号坏质量或ADS指令信号10s前后偏差大。
(4)阀门活动实验;
(5)发电机主开关断开。
退出操作:在“负荷控制中心”按下“AGC切除”按扭即可。
