某合成氨厂合成塔的压力变化范围为11~14MPa,较为平稳,要求测量误差不得大于0.4MPa。工艺上要求就地指示,并能高低限报警。试选用一台压力表,指出其类型、量程和精度。可供选用的压力表量程规格为0~10、0~16、0~25M、0~40、0~60MPa,精度等级为1.0,1.5,2.5。

正确答案: 平稳压力,所以选择仪表的上限值为
所以选择仪表量程为0~25MPa。
,被测压力最小值不低于满量程的1/3,允许。
根据测量误差的要求,可算得允许误差为:

应选择精度等级为1.5级的仪表。
因此,选择的压力表为电接点弹簧管压力表,量程0~25MPa,精度1.5级。