试述对电池核对性放电的操作过程。
正确答案:
1.测试电池总电压和个单体电压并记录;
2.根据电池容量和实际负载容量计算出放电时间;
3.通知BSC要进行放电测试;
4.断开市电开始放电,再测试一次电池总电压和个单体电压并记录;
5.每隔半小时测试一次电池总电压和个单体电压并记录;
6.放电完成后恢复市电供电,待充电完成确认基站正常运转后,通知BSC已完成放电测试;
2.根据电池容量和实际负载容量计算出放电时间;
3.通知BSC要进行放电测试;
4.断开市电开始放电,再测试一次电池总电压和个单体电压并记录;
5.每隔半小时测试一次电池总电压和个单体电压并记录;
6.放电完成后恢复市电供电,待充电完成确认基站正常运转后,通知BSC已完成放电测试;
答案解析:有