正确答案:
直流系统所接电缆正、负极对地存在电容,直流系统所供静态保护装置的直流电源的抗干扰电容,两者之和构成了直流系统两极对地的综合电容。对于大型变电站、发电厂直流系统该电容量是不可忽视的。在直流系统某些部位发生一点接地,保护出口中间继电器线圈、断路器跳闸线圈与上述电容通过大地即可形成回路,如果保护出口中间继电器的动作电压低于“反措”所要求的65%Ue,或电容放电电流大于断路器跳闸电流就会造成保护误动作或断路器跳闸。
交流220V系统是接地系统,直流220V是不接地系统。一旦交流系统串入直流系统,一方面将造成直流系统接地,可导致上述的保护误动作或断路器误跳闸。另一方面,交流系统的电源还将通过长电缆的分布电容启动相应的中间继电器,该继电器即使动作电压满足“反措”所规定的不低于65%Ue的要求,仍会以50Hz或100Hz的频率抖动,误出口跳闸。该现象常见于主变压器非电气量保护等经长电缆引入、启动中间继电器的情况。如果该中间继电器的动作时间大于10ms,则可有效地防止在交流侵入直流系统时的误动作。
