某宾馆,地上8层,建筑高度29米,每层建筑面积950平方米,设有两部封闭楼梯间和两部客用电梯,设有中央空调系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓灭火系统,并按规定设置了应急照明和疏散指示标志。 问:(1)建审时判定不合格,你认为对吗?为什么? (2)疏散用应急照明的照度和事故状态连续供电时间应满足什么要求? (3)应在哪些位置设置灯光疏散指示标志?
正确答案:
(1)对的。因该建筑设有中央空调系统,属一类高层民用建筑,因此应将封闭楼梯间改为防烟楼梯间;并增设消防电梯。
(2)疏散用应急照明的照度,应满足其地面照度不应低于0.5lx;其事故状态连续供电时间应不少于20min。
(3)疏散走道和安全出口处。
(2)疏散用应急照明的照度,应满足其地面照度不应低于0.5lx;其事故状态连续供电时间应不少于20min。
(3)疏散走道和安全出口处。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题