有一380/220V低压导线穿过一110kV线路,用绝缘测距绳测得交跨点间的垂直距离为3.5m,测量时气温为10℃,已知:导线的比载为34.047×10-3N/m.mm2,10℃时的应力为80MPa,40℃时的应力为60MPa,110kv线路与380/220v线路间的允许安全距离为3m,问最高气温时交跨距离是否满足要求。
正确答案:
解:

答:

所以交叉跨越距离不够。

答:

所以交叉跨越距离不够。
答案解析:有