根据你单元厂用电系统的具体情况叙述厂用电操作原则。
正确答案:
1、6kV电源正常倒换操作,应用同期鉴定操作;
2、联变退出运行,6kV厂用电源不得进行同期鉴定操作;
3、380V、380/220V电源倒换时,属于单元系统在6kV已并列,可以在380V、380/220V电源并列倒换操作。若并列点在本厂220kV系统及500/220kV联络变投运的情况下,且电压差不超10%,可以并列操作,电压差不满足要求时,应用先拉后合的方法倒换操作。
