多做题,通过考试没问题!

注册电气工程师

睦霖题库>其他建筑考试>注册电气工程师

怎样判断变压器的温度是否正常?

正确答案: 变压器在运行中铁芯和绕组中的损耗转化为热量,引起各部位发热,使温度升高。热量向周围以辐射传导等方式扩散,当发热与散热达到平衡时,各部分的温度便趋于稳定。巡视检查变压器时,应记录环境温度、上层油温、负荷,并与以前的数值对照、分析、判断变压器是否运行正常。如果发现在同样条件下油温比平时高出10℃以上,或负荷不变但温度不断上升,而冷却装臵又正常运行,温度表无误差及失灵时,则可认为变压器内部出现了异常。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题