发电机常见的不正常运行状态和故障有哪些?
正确答案:
在国内电网中运行的发电机,小型的为6~12MW,大型的为200~600MW。由于发电机的容量相差悬殊,在设计、结构、工艺、励磁乃至运行等方面都存在很大差异,这就使发电机及其励磁回路可能发生的故障、故障几率和不正常工作状态有所不同。发电机在运行过程中,由于外界、内部及误操作等原因,可能引起发电机的正常运行工况遭到破坏,出现异常,但未发展成故障,这种情况就称为发电机的不正常工作状态。其现象和处理方法有以下几种:
(1)三种电流不平衡,此时当三相电流之差不大于额定电流的10%时,允许连续运行,但任一相电流都不得超过额定值。
(2)定子绕组过负荷,事故情况下,允许短时间的过负荷运行,此时过负荷持续时间由每台机的特性而定。
(3)定子绕组过电压(水轮发电机、大型汽轮发电机),可降低励磁电流和改变发电机出口变压器的分头位置。
(4)发电机各部温度或温升超过允许值时,应减出力运行。
(5)励磁电流倒送,即励磁电流表反指,使送入转子中的电流磁场反向,此时无功表指示正常,不影响发电,可等停机后再进行处理。
(6)转子回路短路时无励磁,应根据发电机类型不同,除减小滑差、增加励磁电流外,当造成大型汽轮发电机失步运行时,可根据第二章中的有关介绍进行处理。
(7)励磁回路绝缘降低或等于零,可在测量励磁回路绝缘电阻低于0.5兆欧或等于零时,考虑发电机转子一点接地,此时应投入转子两点接地保护。
(8)此外,发电机的不正常工作状态还包括:逆功率、过励磁和发电机附属设备故障造成,如断路器断口闪络、非全相运行、电压互感器断相、电流互感器断线、整流柜故障、冷却系统故障等。
发电机的常见故障包括:
(1)定子故障,如绕组相间短路、一相匝间短路,因定子绕组一相绝缘破坏而引起的单相接地等。
(2)转子绕组故障,如转子两点接地、转子励磁回路低励(即励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)、转子失去励磁功能等。
(3)其他方面的故障,如发电机着火、发电机成为电动机运行、发电机漏水漏氢、发电机发生振荡或失去同期、发电机非同期并列等。
发电机发生这些故障时,将导致机组退出运行,严重者,甚至会烧毁机组或其他设备,所以在日常运行维护时,应特别小心,以防事故发生。