安装杆上变台应符合哪些要求?

正确答案: (1)变压器的引下线、引上线和母线,一般采用多股绝缘线。其截面应按变压器的额定电流选择,但不小于16mm2
(2)严禁低压线穿过高压引下线或在高压线的上方敷设。
(3)高压引下线与低压线间的距离不宜小于0.2m。
(4)变压器的高压侧应设防雷装置及跌落式熔断器,熔断器的装设位置应便于操作。熔断器距变电台台面的高度:10(6)kV时不应低于2.5m,35kV时不应低于3m,各相熔断器间的水平距离不应小于0.5m。
(5)变压器的低压侧应装设低压熔断器(设在低压侧端子附近或变电台的开关箱均可)。
(6)变压器的外壳,低压侧中性点和击穿保险器均应接地。
(7)变电台的台面如用木板时,其板材厚度不得小于50mm,并应无节、无腐朽,台面应水平。
(8)安装变压器后,变电台的倾斜度不应大于台高的1%。