发电机并列时,为何要使同期表指针沿顺时针方向缓慢旋转?
正确答案:
(1)从理论上分析,待并发电机的频率应与电网的频率相等,但允许相差±0.1Hz。
(2)若两者频率不等,会产生冲击电流,同时产生振动。
(3)如果发电机频率低于系统频率,并列后发电机将会吸收电网有功,其逆功率对汽轮机叶片损坏程度比较大;而当发电机频率略大于系统频率时,并列后发电机即可带入初负荷运行,较易投入同步运行。
(2)若两者频率不等,会产生冲击电流,同时产生振动。
(3)如果发电机频率低于系统频率,并列后发电机将会吸收电网有功,其逆功率对汽轮机叶片损坏程度比较大;而当发电机频率略大于系统频率时,并列后发电机即可带入初负荷运行,较易投入同步运行。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题