简述站厅站台发生火灾。
正确答案:
火灾时应对车站两端的大系统同时进行控制,设备管理用房区的小系统可按原运行状态运行,当站台火灾时,还需对隧道通风系统进行控制。
无论站厅、站台发生火灾,关停全部送风系统,包括:送风机、空调机,停止向站厅和站台送风。
站厅火灾,启动站厅层排风机,关停站台排风机;站台火灾,启动站台排风机,关闭站厅排风机,控制遂道通风系统向外界排风。
对防火卷帘门和挡烟垂帘进行控制。
大系统送、排风管道上的防火风阀由FAS系统进行控制,火灾时关闭全部送风管穿越防火墙和楼板的防火风阀;站台火灾时,关闭站台下回排风道的防火风阀。
