变压器送电操作是,其中性点为什么一定要接地?
正确答案:
变压器停送电操作时中性点接地时为防止过电压损坏被投退变压器而采取的一种措施。对于高压侧有电源的受电变压器,当其断路器非全相拉合时,若其中性点不接地有以下危险:
(1)变压器电源侧中性点对地电压最大可达相电压,这可能损坏变压器绝缘。
(2)变压器的高低压绕组之间有电容,这种电容会造成高压对低压的“传递过电压”。
(3)当变压器高低压绕组之间电容耦合,低压侧会有电压达到谐振条件时,可能会出现谐振过电压,损坏绝缘。
对于低压侧有电源的送电变压器:
(1)由于低压侧有电源,在并入系统前,比哪呀其高压侧发生单相接地,若中性点未接地,则其中性点对地电压将是相电压,这可能损坏变压器绝缘。
(2)非全相并入系统时,在一相与系统相连时,由于发电机和系统的频率不同,变压器中性点又未接地,该变压器中性点对地电压最高是2倍相电压,未合相的电压最高可达2.73倍相电压,将造成绝缘损坏事故。
